1、严格落实技术防范措施
①要根据不同经营场所的情况,安装使用自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统或独立式感烟火灾探测报警器。
②场所内应配置足量且合格的灭火器、消防应急照明灯、智能烟感器等设备。
③小档口、小娱乐场所以及火灾危险性为丙类的小作坊应按建筑面积每75㎡配备4kg ABC手提式干粉灭火器,每个点配置灭火器数量不得少于2具,建筑面积不足75㎡的按75㎡配备。
④设置值班室、住宿场所以及其它建筑面积超过20㎡的“三小”场所应设置独立式感烟火灾探测报警器,应符合GB20517、GB50116的规定。
2、严禁违规住人
“三小”场所建筑耐火等级低,加之电器设备较多、储存货物多、疏散通道狭窄,如存在违规住人情况,一旦发生火灾(特别是深夜、凌晨发生火灾),极易造成人员逃生困难,“小火”仍导致亡人的悲剧。
3、严格落实防火分隔措施
应釆用不开门窗洞口的实体墙将住宿部分与非住宿部分完全分隔,当墙上确需开门时,应采用常闭式乙级防火门。
4、注意用电安全
营业期间要定期检查电气线路和电器设备,发现隐患及时消除,下班时注意断电,防止发生火灾。动火、用电时,要与可燃物、易燃物保持安全距离,不违规使用电器,不在电暖器上覆盖晾晒衣物,不使用小太阳等大功率高危取暖设备。